Fecha: 22-7-2008 Autor: emma
Antes de encontrar esta fabulosa pagina, yo misma me hice una plantilla con Excel para calcular la contribución solar mínima de ACS según f-Chart.
Me coinciden todos los valores menos K2, no entiendo como puede dar un valor del orden de 0,82, 0,85 etc. si la formula para calcular-lo es:

K2 = 11.6 + 1.18 tac + 3.86 tr – 2.32 ta/(100-ta)

Donde
Tac = Tª mínima del ASC , que suele ser entre 45º y 60º
Tr = Tª del agua de red ( que suele ser un valor entre 8 y 15ºC)
Ta = Temperatura media mensual del ambiente ( entre 10yi 25ºC)

Si en mi tabla sustituyo el valor que me da a mi que es del orden de 102, la Energía perdida no me coincide.

A ver si me podéis ayudar.

Muchas gracias
RESPUESTAS:
Fecha: 23-7-2008 Autor: konstruir

El problema creo que lo tienes en los paréntesis, la parte que divide a todo lo anterior, es seguramente un error al transcribir la formula de texto la hoja excel, en excel la formula correcta es:

K2 = (11.6 + 1.18 tac + 3.86 tr – 2.32 ta) / (100-ta)

Espero que resuelva tu duda.